Я не телепат, вижу то что вижу, а не то, что в другой ветке может быть написано.
Жду переделанную схему, с измеренными параметрами , там и обсудим.
А по твоей выложенной схеме видно что схема выпрямления имеет низкий КПД, вследствии нерационального использования трансформатора. Если использовать двухполупериодный выпрямитель с нулевой точкой, то повысится КПД, снизятся пульсации, уменьшится необходимый фильтр в 2 раза.
Нашел книгу: Хныков А.В. Теория и расчет трансформаторов источников вторичного электропитания (2004).djvu .
Прямая ссылка http://www.book-ua.org/FILES/electrotech/26_12_2007/electr01950.djvu .
Не прямая ссылка http://www.book-ua.org/electrotech/index.php?idk=2&st=6&sort=dat%20desc .
Хорошая книга. В ней я нашел расчет трансформатора тока, т.к. вложение скачать не смог.
В итоге думаю лучший вариант это переделать схему самому, под свои требования.
Вместо токоизмерительного резистора ставим трансформатор тока, и выигрываем в КПД, как выше и предлагалось.
Вот произвел расчет трансформатора тока Ржавый посмотри пожалуйста. Максимальный ток нагрузки принял 5А, мощность 95Вт, напряжение 19В.
Не смог понять по даташиту какое напряжение надо подавать на 4 ногу микросхемы CS. Поэтому пересчитал по готовой схеме вышло 0,7В. Также не уверен что при данной форме сигнала амплитужное и действующее значение токов относятся как корень из 2.
Если все верно, то какой сейчас будет КПД? 90 или выше.
предлагаю отказаться от трансформатора тока.
контроль за нагрузкой можно легко сделать с еще одной вторичкой - рост тока ключа, равно как и тока нагрузки по основному выходу, вызывает чрезмерное увеличение коэффициента заполнения импульса, а это, в свою очередь, даёт рост напряжения на нерегулируемых обмотках.
дешево и сердито.
Ты определись что собрать-то хочешь?
ы. Тут как ты говоришь телепатов тоже нет, давно узнал бы что есть в наличии из ШИМ-ов, и собрал бы на макете, дабы пощупать в железе что и как... _________________ История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох.
Ready for stage3?
Причем тут телепаты. Переделанная схема в архиве вместе с расчетом ТТ.
Я решил использовать схему с индуктивностью. Так как мне это проще. На макете не собираю т.к. все детали надо покупать, поэтому хочу определиться, а потом уже собирать. Делаю в первый раз потому медленно. Вот решил сделать так, при условии если рассчитал правильно и КПД будет выше 90%.
Что есть в наличии из шимов я уже выяснил, и понял что идин из лучших вариантов это микра порекомендованная ржавым на первой странице.
P/S/ Может ты и прав, завтра куплю детали и соберу, посмотрю как в железе будет. Но все таки намного приятней когда практика основывается на теории.
P/S/ Может ты и прав, завтра куплю детали и соберу, посмотрю как в железе будет. Но все таки намного приятней когда практика основывается на теории.
А в итоге приходим к реалиям, т.е. что есть в наличии.... я вот попробовал сначал тр-р из комп БП в схеме с IR2153, потом наш феррит и был немного разочарован...
.....
ЗЫ. Вот к реалиям схема - нужен только 555, полевичок, и желтое колечко от ДГС комп... http://ab2000.by.ru/noteadp.html
Мне понравилось, защиты правда нет... предохранителем в такой простоте можно обойтись, в конце концов ты ж не для опытов собираешь ПН, где КЗ не редкость.... А стабилитрон на 18 вольт я заменил бы в этой схеме на TL431... _________________ История показывает, что во всем новом обычно кроется какой-то подвох.
Ready for stage3?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы