Ну, это как посмотреть: на этикетках и в паспортах многих электроприборов, особенно импортных часто мы видим не 220, а 230 В.
А какое напряжение у нас в сети? Берём вольтметр, лучше цифровой, смотрим и не верим своим глазам: он показывает около 230 В!!!
Да что же это такое? Ничего особенного, просто мало кто заметил, что в начале 90-х вышел новый ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) СТАНДАРТНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ и был исправлен ГОСТ 21128-83 Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В. И вот теперь, с начала 2000-х, сети у нас однофазные стали 230 В ± 10%, а трёхфазные - 400 В ± 10%. До 2003 г был переходной этап, когда номинальные напряжения сетей 220/380 и 240/415 В приводились к значениям 230/400 В +6...-10 %.
На самом деле, к сожалению, до сих пор очень многие думают, что в розетке - 220 вольт, а на трех фазах висит 380 вольт. Причем данное же мнение очень распространено и среди инженеров. Внимательнее, дорогие друзья ;]
В розетке - 230, между фазами - 400 вольт.
Не верите - проверьте _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
...думают, что в розетке - 220 вольт, а на трех фазах...
Гхммм... стандартизация с евроинтеграцией, однако... тем не менее в данный момент электромагнитный вольтметр, включенный в розетку - показывает 220 В.
Тааак, смотрю до UPS... а там 224В! Щассс, надо будет логи глянуть - тогда точно скажу. Но все же параметр в допуски-то укладывается!
Зарегистрирован: Oct 02, 2007 Сообщения: 1369 Откуда: _,,,_^._.^_,,,_
Добавлено: Чт Май 01, 2014 13:04:00 Заголовок сообщения:
А тут дело в том, что где-то уже приняли переход на 230В, а где-то еще нет...
На 230 из стран бывшего СССР перешли Россия, Украина и прибалтийские республики.
Так что надо сверяться с локальными нормами всегда, увы, СССР с ГОСТами, едиными для всех, развалили, каждый дро... как хочет _________________ Если не принимать меры, то энтропия в голове будет расти и расти....
2 часа ночи... Снова смотрю на тот же самый напряжометр электромагнитной системы. Ага! Там как и раньше - 215В! Новый цифровик показывает почти то же самое...
Лог с UPS говорит, что максимальное напряжение в линии было 232.4В, а минимальное - 222.7В (за последние 15 минут)...
Гхмм-ммм... Дежа-вю... То ли лыжи не едут...
Иииздрассьте всем!
Во-первых строках - мои поздравления с прошедшими, наступившими и наступающими праздниками!
Прошу прощения - долго не показывался здесь (и не только здесь)
Много всякого успело произойти под этой Луной... Интернеты у нас нынче немножко тормознутые, так что часто в них появляться не всегда получается.
[..в стиле предыдущего..]
3 часа ночи. Посмотрел на вольтметр - а там 190В.. за окном - метель, снежная круговерть. Включены нагреватели - вот потому-то и 190.. Смотрю на счетчик - ничего он не показывает... потому что 2 недели назад перекосило его, бедолашного... И хотя написано на нем - 220В 50А, но кирдык пришел ему при токе всего в 20А.
Мммдяяя... Вот и верь после этого...
http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/6view.aspx?num=40606 - мутноватый он какой-то, дезигнерско-манагеровский наверное... Межповерочный интервал ему в 10 лет назначен, хотя счетчики электроэнергии сейчас в основном на 16 рассчитываются. Маловато будет.
Ну а по поводу новой системы обозначений тока нагрузки счетчика: сейчас указываются два значения: т.н. базовый ток, при котором снимаются все характеристики и максимальный, при котором сохраняется работоспособность и допустимая погрешность.
..мутноватый он какой-то, дезигнерско-манагеровский наверное...
Счетчики такие тут ставили централизованно, вместе с заменой столбов и проводов после очередного ветерка. Посмотрел доку по ссылке. Действительно, нечто мутноватое обозначается тут. Хотя две фичи обозначаются явственно зело: дистанционное управление и фискалка. В конце позапрошлого года нам вдруг был "подарок" в виде двойного накрута. При разборе полетов оказалось, что "произошла досадная ошибка" и показания на табло волшебно вернулись в зону ожидаемых значений. Так что не стоит забывать и о возможности дистанционной корректировки. Особенно, если шаловливыми ручонками нажимать кнопочки все хотят. А потому взмен погоревшего чуда ставим тупой электромеханический считальник. Ибо нефиг.. Платим мы исправно, а если кому приспичит что-то проверять - так пжалст, приезжай, смотри.
Да, кстати - ПУНП тут не при чём. Все проще: это люменьналадунь в джумшут-исполнении. Так как провод целиком не лез, то несколько жил отгрызли. А потом - угу, "сработал расцепитель" Да так что вонючее чудо пока заброшено на чердак. Проветрится - распотрошу.
Итак, продолжаем разговор о вольтах в нашей электрической сети.
Новая версия ГОСТ 29322-2014 признала, что не все ещё сети перешли на 230/400 В с 220/380 В и в связи с этим некоторые замечания:
1) Указываются допуски для падения напряжения от РУ до приемника электроэнергии 4 % (от 3 до 5 % в зависимости от назначения приемника электроэнергии), что при номинале 230 В составляет от 218,5 до 223,1 В, а те самые 4 % дают номинал "в розетке" 220,8 В.
2) Исходя из этого РЭА по-прежнему в основном должна рассчитываться на напряжение питания 220 В -15...+10 % (187-243 В), но вместе с тем устанавливается и новый допуск 220 В -20...+15 % (184-253 В), который практически перекрывает оба номинальных значения напряжения 220 и 230 В с их допустимым отклонением ±10 %.